钢筋混凝土电杆如何接地
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
接地材料的选择及其应用
一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
关于王厚余的系统接地的问题
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
请教高手关于接地的问题
有一厂房,配电房位于本栋首层,厂房接地设计是由于是共用接地体,要求防雷接地电阻小于等于1欧姆,已经施工并通过防雷接地验收,但在验收电气系统时抽查配电箱接地时有个别配电箱的接地电阻大于了1欧姆大约有1.6欧姆左右于是验收不通过,理由是设计图纸中提到了等电位联结电阻值要小于1欧姆:请问是否每个配电箱的接地电阻都必须小于1欧姆,这样好像难度比较大,因为所有PE线直接由配电房低压屏引至各总箱然后分到各分箱,由于有的线路较长导致了接地电阻大于了1欧姆,可能有人说就地加设等电位至接地网,如此会不会引入雷电流而要求每个配电箱需要装设SPD好像这样成本又大了点,而且好像规范规定了低压系统接地电阻小于4欧姆即可,请问各位高手前辈该如何解决,根据什么规范和理论依据,谢了先(写的比较乱,o(∩_∩)o...)