钢筋混凝土电杆如何接地
fordown123
fordown123 Lv.6
2012年06月11日 17:33:56
只看楼主

本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。

本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)
工程现状是:
变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。
请问:
1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。
2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。
3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。
以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。


12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。
中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。
12.0.6
12.0.7 为防止雷电波沿lkV以下配电线路侵入建筑物,接户线上的绝缘子铁脚宜接地,其接地电阻不宜大于30Ω。
年平均雷暴日数不超过30日/年的地区和lkV以下配电线被建筑物屏蔽的地区以及接产线与lkV以下干线接地点的距离不大于50m的地方,绝缘子铁脚可不接地。
如lkV以下配电线路的钢筋混凝土电杆的自然接地电阻不大于30Ω,可不另设接地装置。
12.0.8 中性点直接接地的lkV以下配电线路中的零线,应在电源点接地。在干线和分干线终端处,应重复接地。
lkV以下配电线路在引入大型建筑物处,如距接地点超过50m,应将零线重复接地。
12.0.11
免费打赏
lingxuct
2012年06月11日 20:36:24
2楼
什么“乱七八糟”的,钢筋混凝土电杆还接地?水泥杆上在哪接地???
回复
fxcfj
2013年10月12日 08:33:58
3楼
lingxuct 发表于 2012-6-11 20:36 什么“乱七八糟”的,钢筋混凝土电杆还接地?水泥杆上在哪接地???电杆接地有两种方式,一种是直接用引下线接地,另一种是利用电杆内部钢筋再通过设在电杆下部的接地螺母引出接地,第二种方法适用于电杆主筋为非预应力筋类型。
回复
lingxuct
2013年10月12日 09:25:13
4楼
有病!还来强调。

埋在地上的水泥杆,还需要接地?!第一次发现有人说。
回复
木来哟
2015年10月19日 15:57:03
5楼
ccc___ 发表于 2013-10-12 09:25 有病!还来强调。埋在地上的水泥杆,还需要接地?!第一次发现有人说。无知并不代表可爱。
回复
lz19870501
2020年10月26日 10:08:09
6楼

请高手回答吧

回复
ccc123abc
2021年06月25日 14:09:38
7楼

规范上确实要求钢筋混凝土杆要接地了,比如GB50065的5.1.1,但说的是宜,而不是应。

国内配网,实际工程中,钢筋混凝土杆一般都没做接地,因为钢筋混凝土杆外面全部是水泥,没有接地点,没法接地。

ccc123abc:补充下,国外有些国家用的是方形水泥杆,杆顶和杆的下部(离地约1米处)有露出的钢铁连接点,是可以做接地的。但国内的锥形水泥杆很少有见到接地的。

回复

相关推荐