相关标准: 《混凝土结构通用规范》4.4.4 混凝土结构构件的最小截面尺寸应符合下列规定: 1.矩形截面框架梁的截面宽度不应小于200mm; 2.矩形截面框架柱的边长不应小于300mm,圆形截面柱的直径不应小于350mm; 3.高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm,多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm; 4.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm,现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm;
相关标准: 《混凝土结构通用规范》4.4.4
混凝土结构构件的最小截面尺寸应符合下列规定:
1.矩形截面框架梁的截面宽度不应小于200mm;
2.矩形截面框架柱的边长不应小于300mm,圆形截面柱的直径不应小于350mm;
3.高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm,多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm;
4.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm,现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm;
5.预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm。
问题解析:
现浇或预制楼板,应严格按现行规范执行,争议不大。
多、高层建筑剪力墙结构的墙厚也应严格按现行规范执行,特别提醒两点:
1.划分7度区二、三级抗震等级的高度界限,预制装配整体式剪力墙结构为70米,现浇剪力墙结构为80米;
2.各抗震等级的一字型独立剪力墙底部加强部位,墙厚比有翼缘的需增加20。
框架结构、框架-剪力墙结构中的框架柱,截面尺寸应严格按规范执行。结构中存在的构造柱、楼梯柱、造型柱、平台、夹层短柱等,应根据各种柱的结构定义处置,1.计算模型中设置为框架柱,参与结构整体计算,作为抗侧力体系的一部分,其刚度计入结构整体的应严格执行截面尺寸要求;2.设置为两端铰接的摇摆柱,作为外加荷载输入,不参与结构整体分析的,不贡献整体抗侧力的,可适当减少截面。
框架梁的情况略微复杂一些,一般纯框架结构中的框架梁,应严格执行截面尺寸要求。纯剪力墙结构中的连梁、弱连梁和《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.3条规定跨高比不小于5、宜按框架梁设计的梁,配筋及构造要求须满足框架梁的要求,截面尺寸不必严格限制。框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构中的梁,两端与框架柱刚接,局部形成框架的,应严格执行截面尺寸要求;一端与框架柱刚接、一端与剪力墙平面内刚接的,建议执行截面尺寸要求;一端与框架柱刚接、一端与剪力墙平面外铰接的,截面尺寸不必严格限制;一端与框架柱刚接、一端与剪力墙平面外人为采取可靠措施形成刚接的,建议执行截面尺寸要求;两端与剪力墙平面内刚接的,建议按纯剪力墙结构中的连梁处理,其中跨高比不小于5、宜按框架梁设计的梁,配筋及构造要求须满足框架梁的要求,截面尺寸不必严格限制。
来源: 威海图审中心