普通砖砌体和钢筋混凝土结构烟囱的抗震鉴定?
yibubu
yibubu Lv.2
2022年12月25日 17:04:40
只看楼主

本文主要针对普通类型的独立砖烟囱和钢筋混凝土烟囱,特殊形式的烟囱及重要的高大烟囱应采用专门的鉴定方法。普通类型的独立式烟囱,指高度在100m以下的钢筋混凝土烟囱和高度在60m以下的砖烟囱。特殊构造形式的烟囱指爬山烟囱、带水塔烟囱等。 烟囱的筒壁不应有明显的裂缝和倾斜,砖砌体不应松动,混凝土不应有严重的腐蚀和剥落,钢筋无露筋和锈蚀。不符合要求时应修补和修复。烟囱的抗震鉴定包括抗震构造鉴定和抗震承载力验算。当不符合规定时,可根据构造和抗震承载力不符合的程度,通过综合分析确定采取加固或其他相应对策。

1.A类烟囱的抗震构造鉴定,应符合下列规定:

(1)独立式烟囱在静载下处于平衡状态,鉴定时需检查筒壁材料的强度等级。砖烟囱筒壁,砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5,砌筑砂浆实际达到的强度等级不应低于M2.5;钢筋混凝土烟囱筒壁,混凝土实际达到的强度等级不应低于C18。

(2)砖烟囱的顶部应有圈梁。震害表明,砖烟囱顶部易于破坏甚至坠落,7度时顶部就有破坏,故要求其顶部一定范围要有配筋;钢筋混凝土烟囱的筒壁损坏、钢筋锈蚀严重,8度时就有破坏,故应着重检查筒壁混凝土的裂缝和钢筋的锈蚀等。

(3)砖烟囱的实际配筋应符合下表的规定;6度时,高度不超过30m的烟囱可不配筋,高度超过30mm的烟囱宜符合表中7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的规定。

  图片  

2.A类烟囱外观质量良好且符合非抗震设计要求的下列烟囱,可不进行抗震承载力验算:

(1)6度时及7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的砖和钢筋混凝土烟囱;

(2)7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地,高度不超过60m的砖烟囱;

(3)7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地,高度不超过100m或风荷载不小于0.7kN/m2?且高度不超过210m的钢筋混凝土烟囱。

烟囱的抗震承载力验算,以按设计规范的方法为主,高度不超过100m的烟囱可采用简化方法;超过时采用振型分解反应谱方法。为保持95鉴定标准的水准,烟囱抗震鉴定的承载力调整系数γRa的取值同抗震设计的承载力抗震调整系数γRE

3.B类烟囱的抗震构造鉴定,应符合下列规定:

(1)砖烟囱筒壁,砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5,砌筑砂浆实际达到的强度等级不应低于M2.5;钢筋混凝土烟囱筒壁,混凝土实际达到的强度等级不应低于C20。

(2)砖烟囱顶部应设置钢筋混凝土圈梁,8度时在总高度2/3处还宜加设钢筋混凝土圈梁一道,圈梁截面高度不宜小于180mm,宽度不宜小于筒壁厚度的2/3且不宜小于240mm,纵筋不宜小于4φ12,箍筋间距不应大于250mm。

(3)砖烟囱上部的最小配筋要求应符合下表的规定,并宜有一半钢筋延伸到下部;当砌体内有环向温度钢筋时,环向钢筋可适当减少。

(4)砖烟囱钢筋端部应设弯钩,搭接长度不应小于40倍钢筋直径,搭接长度范围内宜用钢丝绑牢;贯通的竖向钢筋应锚入顶部圈梁内,不贯通的钢筋端部应锚入砌体中预留孔内并用砂浆填实。

图片

(5)钢筋混凝土烟囱与烟道之间应设防震缝,其宽度应符合下列要求:

1)烟道高度不超过15m时,可采用50mm。

2)烟道高度超过15m时,6、7、8、9度,相应每增加高度5m、4m、3m、2m,宜加宽15mm。

4.B类烟囱的抗震承载力验算,应符合下列规定:

(1)下列烟囱可不进行截面抗震验算,但应符合构造规定:

1)7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的烟囱;

2)7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地,高度不超过60m的砖烟囱;

3)7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地,高度不超过210m且风荷载不小于0.7Kn/m2的钢筋混凝土烟囱。

(2)烟囱的水平抗震计算,可采用下列方法:

1)高度不超过100m的烟囱,可采用简化方法计算;

2)除本款第1)项外的烟囱宜采用振型分解反应谱法,高度不超过150m时,可按前3个振型的组合,高度超过150m时宜按前3~5个振型的组合,高度超过210m时宜按前5~7个振型的组合。

(3)独立烟囱采用简化方法进行抗震计算时,应计算水平地震作用标准值产生的作用效应:并根据要求对烟囱各截面的地震弯矩和剪力进行计算。

(4)8、9度时应进行烟囱的竖向抗震验算,竖向地震作用可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定确定,竖向地震作用效应的增大系数可采用2.5。

(5)钢筋混凝土烟囱应计算地震附加弯矩;截面抗震验算时可不计入筒壁的温度应力,但应计入温度对材料物理力学性能的影响,其承载力抗震调整系数可采用0.9。