请教高手关于接地的问题
yrs0001
yrs0001 Lv.2
2008年07月24日 17:10:42
来自于防雷减灾
只看楼主

有一厂房,配电房位于本栋首层,厂房接地设计是由于是共用接地体,要求防雷接地电阻小于等于1欧姆,已经施工并通过防雷接地验收,但在验收电气系统时抽查配电箱接地时有个别配电箱的接地电阻大于了1欧姆大约有1.6欧姆左右于是验收不通过,理由是设计图纸中提到了等电位联结电阻值要小于1欧姆:请问是否每个配电箱的接地电阻都必须小于1欧姆,这样好像难度比较大,因为所有PE线直接由配电房低压屏引至各总箱然后分到各分箱,由于有的线路较长导致了接地电阻大于了1欧姆,可能有人说就地加设等电位至接地网,如此会不会引入雷电流而要求每个配电箱需要装设SPD好像这样成本又大了点,而且好像规范规定了低压系统接地电阻小于4欧姆即可,请问各位高手前辈该如何解决,根据什么规范和理论依据,谢了先(写的比较乱,o(∩_∩)o...)

有一厂房,配电房位于本栋首层,厂房接地设计是由于是共用接地体,要求防雷接地电阻小于等于1欧姆,已经施工并通过防雷接地验收,但在验收电气系统时抽查配电箱接地时有个别配电箱的接地电阻大于了1欧姆大约有1.6欧姆左右于是验收不通过,理由是设计图纸中提到了等电位联结电阻值要小于1欧姆:请问是否每个配电箱的接地电阻都必须小于1欧姆,这样好像难度比较大,因为所有PE线直接由配电房低压屏引至各总箱然后分到各分箱,由于有的线路较长导致了接地电阻大于了1欧姆,可能有人说就地加设等电位至接地网,如此会不会引入雷电流而要求每个配电箱需要装设SPD好像这样成本又大了点,而且好像规范规定了低压系统接地电阻小于4欧姆即可,请问各位高手前辈该如何解决,根据什么规范和理论依据,谢了先(写的比较乱,o(∩_∩)o...)
免费打赏
killer--king
2008年07月25日 10:40:57
2楼
联合接地体正常情况下是4欧姆就可以,但这个和接地体和工房的距离也是由关系的(比如距离是5米的时候可以为10,但距离3米的时候只能为4—这个说的是直击雷啊,有点跑题~),如果有控制中心的话就要要求1欧姆了。
回复
killer--king
2008年07月25日 10:43:45
3楼
既然图纸已经要求你做到1欧姆,你也跟着做了就OK了啊,验收提出的没点都要1欧姆这个我不是很懂,验收规范不是很熟~但我感觉没有必要。
我认为只要每个接地体的连接点达到1欧姆就满足标准了,不用每个设备都满足~~
回复
peca
2008年07月25日 10:56:38
4楼
联合接地时,接地电阻以小的为准,因为弱电接地要求1欧姆,所以联合基地电阻也要1欧姆了。
回复
yrs0001
2008年07月25日 11:31:29
5楼
主要是他要求每个设备都要1欧姆所以比较难了啊!
回复
yrs0001
2008年07月25日 11:34:01
6楼
每个接地测试点已经远小于了1欧姆了已经验收通过了
回复
zzhspeed
2008年07月25日 13:31:47
7楼
暴图啊~,又见暴图!
回复