请教大家一个接地的问题!
leimhknight
2007年07月01日 22:17:49
只看楼主

0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?

0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?
免费打赏
lilin1017@co163
2007年07月02日 11:26:05
2楼
0.4/0.2kV是隔离变压器,变压器0.2kV侧不应该接地。
隔离变压器主要作用是保证安全,不接地,人一处部位触到低压侧,由于无回路,不会被电击。
接地后人一处部位触到低压侧,由于电流通过人体,与大地构成回路,会被电击。
回复
well-wang168
2007年07月02日 13:55:07
3楼
如果是隔离变压器的话,0.4KV/0.2KV,0.2KV侧是不能接地的!
回复