关于变压器中性点接地的问题
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
自藕变压器的中性点是否应该接地?
作业井场用的自藕变压器,输入端是1140V(无中性线),输出是380V,因为用电设备都是220V,所以输出端增加了N线端子。由于整个线路安装了三级漏电保护,所以将输出端的N线接地,但是不知什么原因,N线端子接地后,自藕变压器嗡嗡作响。最近连续下雨,主变压器的零克烧了,这几台主变压器的三相电压极不平衡。主变压器被烧跟自藕变压器有关系吗?生产厂家认为是自藕变压器N线接地引起的主变压器被烧,这种说法有道理吗?还有“自藕变压器的中性点必须直接接地”这条规定是哪个规范或标准规定的?具体出处哪里可以查到?请各位高手指点[ 本帖最后由 lsjzhyan 于 2010-8-24 16:58 编辑 ]