6-66KV变压器中性点接地电阻柜
配网系统中性点经电阻接地方式在欧美等发达国家已经有100多年的应用历史,在我国电网的应用也日益普及。 在消弧线圈接地系统补偿量获选线无法满足系统快速发展需要时,为了更好的限制系统过电压水平以及快速的选择和切除故障线路,多采用中性点经电阻接地方式、在发电系统中为了限制发动机出口流过的故障电流和限制过压水平,也多采用中性点经电阻接地方式。 中性点经电阻接地可有效限制间歇弧光接地过电压、降低系统操作过电压、消除系统谐振过电压、方便配置单相接地故障保护、可在短时间内有效切除故障线路。从而降低系统设备的绝缘水平,延迟系统设备的使用寿命,提高系统运行的安全可靠性。 保定市伊诺尔电气设备有限公司拥有一流的研发队伍和精良的专用设备,专注于配电系统中性点接地保护系列产品、继电保护装置、过电压保护装置的研发、生产、销售。公司所开发的系列ENR-BNR变压器中性点接地电阻柜是6-35KV配电网中变压器中性点接地保护专用成套设备,目前已广泛应用于以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、
关于变压器中性点接地的问题
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
变压器中性点接地电阻柜的运行条件
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件。其中,基本的是电阻值和中性点电压的限制。在正常运行时,变压器中性点的电压应该是稳定的,并且其电阻值应该在规定的范围内。此外,还需要考虑变压器的容量、电压等级、负荷情况等因素,以确保电阻柜的稳定运行。 其次,电阻柜的运行环境也需要得到保障。变压器中性点接地电阻柜应该安装在干燥、通风、无尘的环境中,以避免外界环境对设备的影响。同时,电阻柜内部也需要保持良好的绝缘性能,以确保设备的稳定运行。