求教关于变压器中性点接地
shirleygu
shirleygu Lv.2
2010年01月19日 13:22:44
来自于变压器
只看楼主

不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。

不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。
请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。
另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。
谢谢。
免费打赏
lingxuct
2010年01月19日 14:00:07
2楼
有一台以上电力变压器,肯定有配电室,有配电室就应该做接地装置,通常接地装置是沿配电室(离外墙3米)一圈,每隔5米做一垂直接地极,垂直接地极用∠50X5镀锌角钢,长2.5米,顶端离所在地面0.6米以上,垂直接地极之间用—50X5(变压器小于500KVA时可用—40X4)镀锌扁钢连接,扁钢采用搭接,搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,三条(电)焊缝,每条焊缝不小于扁钢宽度,焊接处用油漆防腐。

对配电柜要求“每段不少于二条(扁钢)接地母线引入”,对变压器应分开引入“工作接地”和“外壳的保护接地”,(单独的)变压器室内离地0.15~0.25高处用—25X4镀锌扁钢(在墙面外————离墙面20mm左右)围一圈,在这一圈上不少于二处引入点(接地网连接点),高压电缆头上的接地线、避雷器的接地线、保护钢管、变压器下构架等都要接到接地扁钢上。

UPS的外壳保护接地也要接到这个接地网上。

配电室的防雷接地引下线也可以接到这个接地网上。
回复
e58_wo
2010年01月19日 16:45:32
3楼
现在不是供电局要求垂直接地极都用∠50X5镀锌角钢吗?
回复
e58_wo
2010年01月19日 16:46:36
4楼
错了,是∠75X8镀锌角钢