变压器中性点接地的问题
aizhuwa
aizhuwa Lv.4
2010年05月12日 09:40:50
来自于变压器
只看楼主

我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。

2010年05月20日 14:57:05
2楼
大家发表一些观点吧
回复
linieo
2010年05月20日 16:39:26
3楼
也想知道,等高手
回复
lingxuct
2010年05月20日 18:09:36
4楼
民建设计喜欢把变压器的工作接地用导线与一个(接地的)等电位箱连接,且所有接地装置只引向一个等电位箱。

而工业电气规定接地装置多根接地母线引向需接地的设备,如一个配电室规定每段母线所引入的接地母线不少于二处(一般会有四个引入点接到柜子接地排二处),变压器中性点的工作接地会用扁钢引到“不少于二处引入的接地母线上”!!
回复
tnt_sonic
2010年05月21日 10:36:42
5楼
变压器中性点接地一般采用热镀锌扁铁,根据变压器容量选择扁铁截面。
回复
weiminchen
2010年05月21日 20:01:14
6楼
收藏了,好好学习!感谢楼主
回复
wlszjs
2010年05月22日 08:46:55
7楼
变压器的中性点是电源接地,属于工作接地,总等电位接地是负荷侧接地,是保护接地。严格来说,是电源系统和负荷系统两个不同过的系统接地。由于变压器与负荷侧都在一个建筑物内,两个接地没有办法截然分开,只能合二为一。因此变压器中性点需要与总等电位相连。而你看到的中性点接到所周围扁铁,肯定的是所周围扁铁有连接线接到总等点位的。至于是用电缆还是扁铁,应该是没有分别的,只要截面满足要求就可以了。
在工业电气规范中,侧重点在于变电站本身设备稳定运行,中性点一旦失地,会产生三相不平衡,产生高电位,为保证中性点可靠接地,因此规定要不少于两点与接地网相连。
在建筑规范中,侧重点是人身安全以及负荷设备的可靠运行。总电位连接是为了形成一个等电位,使得不同导电体之间的电位差减小。目的是保证人身安全和减少电磁干扰。
回复
宁静致远行
2010年05月23日 18:17:00
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
xiazhen0602
2010年05月24日 21:46:13
9楼
:victory:
回复
maquanxi723
2010年05月26日 15:45:08
10楼
老7 精辟。:victory: :victory: :handshake :call: :time:
回复
aizhuwa
2010年05月27日 21:26:02
11楼
感谢各位的解答!:handshake
回复