关于变压器中性点接地的问题
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
变压器中性点间隙接地讲解
一、主变中性点放电间隙的知识 1. 放电间隙,主要是为保护避雷器的 .当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿 放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定。 2. 防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压。 3.110KV 及以上系统中性点的间隙保护主要是: 为了防止过电压! 因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备损坏,间隙保护可以起到作用,但是又由于中性点接地的选择问题一个系统不要有太多的中性点接地,所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上(保护的配置原因)。在这时候如果由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护,原理就是电压击穿,在一定电压下他的间隙就会击穿,把电压引向