关于变压器中性点的接地问题
guo4217
guo4217 Lv.2
2010年09月25日 14:10:10
来自于变压器
只看楼主

最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?

最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗?
另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?
yaoguizhong213
2010年09月28日 17:58:46
2楼
你说可以吗?

施工现场最乱,所以必须遏制。大则人身事故,小则设备烧损。
回复
zyz8438
2010年10月04日 00:23:32
3楼
“他们”是谁?千万不要被“他们”忽悠!
目前低压系统大多使用TN-S接地系统,变压器低压侧中性点是直接接地的,变压器零排必须接地,实际是PEN母排。PEN母线在低压进线柜处分开,一路为PE母排,一路经过进线开关的N极与开关柜内的N母排相连。N母排只在在进线开关前方一点接地,其余地方是与地绝缘的。
所以即使开关柜柜体是接地的,N母排也是不可省掉的。像ABB这样的正规厂家,整排柜子里面有5个母排:A、B、C、N、PE。
回复
lingxuct
2010年10月04日 16:24:44
4楼
概念问题,低压400V系统一般都为中性点直接接地系统,所以,变压器中性点的工作接地必须有。

低压开关柜内的N排是专门为220V负载走工作电流用的,在TN-S系统中是不允许接保护线的!

低压开关柜中的PE排是保护接地的汇总排,接所有负载的保护(PE)线,不得接其他工作电流的线!

PE排是开关柜的保护汇总排,什么“与柜体金属连在一起的,随便在柜内金属上接线都可作PE线?”,接在PE排叫直接接地,接到“其他接地的非PE系统专用连接金属构件”上叫间接接地,电气设备的保护接地都规定“要求直接接地”,不是直接接地,就不符合规范要求了!