隔离变压器中性点不接地
jygao009
jygao009 Lv.2
2008年07月15日 00:11:39
来自于变压器
只看楼主

煤矿用户定做一台隔离变压器,井口安装供井下用电。要求容量250kva,变比0.4/0.4,中性点不接地。其余用户也说不清。请问:一、连接组标号应该是:Yy0还是Yyn0 ?二、制造时变压器的中性点引出吗?

煤矿用户定做一台隔离变压器,井口安装供井下用电。要求容量250kva,变比0.4/0.4,中性点不接地。其余用户也说不清。
请问:
一、连接组标号应该是:Yy0还是Yyn0 ?
二、制造时变压器的中性点引出吗?
免费打赏
lingxuct
2008年07月15日 06:24:24
2楼
遇人想法:
结线组别为Δ/Yn0,中性点需要引出,因它还需要三相四线制。
回复
zhzhfs
2008年07月15日 08:22:35
3楼
我想是Δ/Y0,中性点不需要引出。
回复
c283434618
2008年07月15日 09:57:45
4楼
煤矿是采用IT接地方式的。所以中性点不需要引出。
回复