中性点接地电阻柜怎么选择
在电力系统中,中性点接地电阻柜的主要作用是确保电力系统的稳定性和安全性。 而其中的电阻选择,更是直接影响着这一重要作用的有效发挥。 以下就是关于中性点接地电阻柜电阻选择的详细解析。 1. 了解电阻特性:我们需要充分了解各种电阻的特性和限制,包括电阻值、功率、温度等。 这些特性在选择电阻时都会起到关键作用。 2. 根据电压等级选取:根据电力系统的电压等级, 选择适当的电阻值。一般来说,电阻值的选择应考虑到系统可能出现的最高电压。 3. 考虑功率因素:功率是电阻选择的一个重要因素,因为电阻需要消耗一部分功率来产生热量。 根据系统的需求和可能的运行状态,选择足够功率的电阻。 4. 考虑温度影响:电阻的温度会影响其性能和稳定性,因此,在选择电阻时, 需要考虑系统的可能温度范围,并确保所选电阻能在这一温度范围内正常工作。 5. 安全因素:在选择电阻时,也需要考虑其他安全因素,如电阻的耐
中性点接地电阻柜的工作原理
我公司生产的接地电阻柜首先要保证产品质量有的客户一直要低价,低价,选用的原材料之类的不管。我们做数据中心的电阻,行业间大家互相压价,可是大家不知道的一方面是,每年电阻柜烧的有很多,带变压器的变压器烧的很多,如果烧一台,可能多台都白做了,信誉下降,更多的是自己的信心下降。我们100安的都用130安的片子,一直不敢换,我们用4个单元,好多家用2组,6kV的才用1组。这样的公司都是主做别的产品,临时做几台。10S能坚持6S就已经很不错了。我们1000安的用户没有通知做报告,温升不到500℃,国标72010秒的接地接近1分钟才烧毁。每个订单的艰难,我们也要保证质量迎难而上。
接地电阻柜为什么要选择中性点接地?
接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。 通过发电机电阻柜将中性点接地,可以将故障电流限制在一个适中的大小,一方面可以保证继电保护的选择性和灵敏性,另一方面要尽可能保证故障点不被破坏,将暂态过电压限制在正常线对中性线电压的26倍以内,防止电弧重燃,防止因电弧接地过电压而损坏主设备。同时,电阻的阻尼对防止铁磁谐振过电压有重要作用。 根据使用条件的不同,中性点接地电阻柜可分为室内型和室外型。送丝方式可采用向上移动、侧进下出、向上退出和向下进入下出等方式。并采用向上运动。侧向进出时,柜体顶部装有穿墙套管,阻力柜体顶部装有吊环,便于吊装。电阻器可由特殊合金材料或非金属特殊材料阀板制成。 安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属接地时,由于接地地址电阻的影响,流经接地地址和中性点的电流明显低于金属接地,同
中性点接地电阻柜尺寸一般是多大的?
一般尺寸有1500X1500X2400mm、1600X1600X2400mm等不同的规格,不过根据要求,可以调整设计不同的尺寸。电阻柜 尺寸的大小是一般是根据客户要求的参数,如阻值、散热等具体参数要求来设计适合的尺寸,一般情况是没有相同的尺寸。 1、该系列产品是由国外进口不锈钢合金制作电阻元件,温升系数低,阻值变化率小 2、采用陶瓷与云母双重绝缘,稳定性能高 3、螺栓连接,方便拆卸,连接可靠 4、独特的钢栅结构设计:便于散热; 5、电阻片的热容量大:通过独特的加工工艺,单片电阻片的额定功率可达到1200瓦; 6、阻值偏差小:电阻片的制造公差可小于±5%; 7、电阻片的阻值可调节范围广:单片范围0.005~11.7Ω; 8、电阻片的绝缘性能强:电阻BANK与支撑件耐压可达8.3KV; 9、热态时阻值变化率小:电阻片采用国外进口不锈钢材料,温度系数低,热态阻值变化率可不高于20%; 10、抗振性强:电阻片之间采用不锈钢螺栓链接