接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。 通过发电机电阻柜将中性点接地,可以将故障电流限制在一个适中的大小,一方面可以保证继电保护的选择性和灵敏性,另一方面要尽可能保证故障点不被破坏,将暂态过电压限制在正常线对中性线电压的26倍以内,防止电弧重燃,防止因电弧接地过电压而损坏主设备。同时,电阻的阻尼对防止铁磁谐振过电压有重要作用。
根据使用条件的不同,中性点接地电阻柜可分为室内型和室外型。送丝方式可采用向上移动、侧进下出、向上退出和向下进入下出等方式。并采用向上运动。侧向进出时,柜体顶部装有穿墙套管,阻力柜体顶部装有吊环,便于吊装。电阻器可由特殊合金材料或非金属特殊材料阀板制成。
安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属接地时,由于接地地址电阻的影响,流经接地地址和中性点的电流明显低于金属接地,同时,健全相电压的上升也明显较低,零序电压值约为单相金属接地的一半。可见,选择中性点经电阻接地,可以降低暂态过电压,消除单相接地时的弧光接地过电压和部分谐振过电压,选择简单的继电保护设备,快速选择故障线路,切断故障点。
发电机中性点通过电阻接地,发电机中性点接地电阻柜可将故障电流限制在一定的合适值,提高继电保护装置对跳闸的灵敏度,同时使故障点仅局部轻微烧伤,可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机在发电机中性点接地电阻柜内安全正常运行。