10.5KV 1800KW柴发中性点接地电阻柜问题
现有5台10.5KV 1800KW柴油发电机组并机运行,要求中性点经接地电阻柜接地。电阻值该如何选择?故障电流值设定为多少?哪种方式为正确? 方式一、每台机中性点配一套接触器,共用一个120欧姆电阻,并机运行时先合闸投入的发电机对应接触器闭合,只允许闭合一台接触器。 方式二、每台机中性点配套一台电阻柜,电阻柜为120欧姆,不配接触器。即运行的发电机对应电阻柜运行。 方式三、每台机中性点配一套接触器,共用一个606欧姆或者1200欧姆,并机运行时先合闸投入的发电机对应接触器闭合,只允许闭合一台接触器。 方式四、每台机中性点配套一台电阻柜,电阻柜为606欧姆或者1200欧姆,不配接触器。即运行的发电机对应电阻柜运行。