请教关于中性点接地问题
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2015年03月31日 00:01:50
只看楼主

准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?
另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

beida_energy
2015年03月31日 08:18:41
2楼
系统出线有PE导体就用于设备保护即可。现场接地没有意义,因为其保护路径是高阻抗。
回复
aammi_2000
2015年03月31日 08:30:35
3楼
beida_energy 发表于 2015-3-31 08:18 系统出线有PE导体就用于设备保护即可。现场接地没有意义,因为其保护路径是高阻抗。请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该是怎样的?
回复
beida_energy
2015年03月31日 12:15:58
4楼
因为你系统来的导体就没有中性导体N,所以也就没有其处理绝缘的问题。
你是说你的变频器得用一根N导体吗?
那你可以在系统的中性点再引一根就行。
回复
niwenjie1992
2015年07月24日 09:03:59
5楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
jasior
2015年07月31日 11:13:09
6楼
你这个应该是it系统吧,如果按it系统,则只配出三根相线,电机外壳就地接地,加装绝缘监视器