关于变压器中性点接地的问题
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行
中性点接地和不接地的区别
电力系统的中性点接地是一个关键环节,对于电力设备的正常运行和安全使用具有不可忽视的作用。在三相交流电力系统中,中性点是指三相绕组公共点,通常为三相电压平衡点。中性点接地电阻柜则是一种用于控制和保护中性点接地电阻的重要设备。 中性点接地电阻柜的主要功能是控制和保护接地电阻。当电力系统发生单相接地故障时,中性点接地电阻柜能够迅速切断接地电流,避免设备受损,同时也能有效降低设备绝缘损坏引发的事故。 相比之下,不接地的电力系统在发生单相接地故障时,由于缺乏迅速切断接地电流的机制,容易造成设备损坏甚至引发火灾。同时,不接地系统在运行过程中容易产生谐波干扰,影响电力质量,给用户带来诸多不便。 中性点接地电阻柜作为一种重要的电力设备,其稳定性和可靠性对于电力系统的正常运行至关重要。在实际应用中,用户需要根据自身的电力需求和系统特点来选择适合的接地电阻柜,以确保电力系统的安全、稳定运行。 总之,中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的一部分。通过正确选择和使用接地电阻柜,能够有效地提高电力系统的安全性和稳定性。
中性点接地方式及其影响ZT
中性点接地方式及其影响摘要: 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 关键词: 中性点 接地方式1 中性点直接接地 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘配合归根到底是个经济问题。 中性点直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。 中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害