请教:关于110kV变压器中性点接地的问题
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2009年10月11日 12:13:41
来自于变压器
只看楼主

有一个220kV变电所,内有110kV母线(单母分段),有10多条110kV馈线。请问:本变电所内2台220/110kV变压器110kV侧中性点该如何接地?10多条110kV馈线在下一级变电所的110kV变压器的高压侧中性点是否该直接接地?

有一个220kV变电所,内有110kV母线(单母分段),有10多条110kV馈线。请问:本变电所内2台220/110kV变压器110kV侧中性点该如何接地?10多条110kV馈线在下一级变电所的110kV变压器的高压侧中性点是否该直接接地?
免费打赏
lingxuct
2009年10月12日 07:19:52
2楼
设计时:受主变结构影响,自耦式110KV只能随220KV系统运行;互耦式可独立运行。
运行中:操作时,操作的一台变压器(中性点)必须直接接地;无操作在一个系统中通常只有一台变压器(110KV侧)中性点接地刀闸运行,其他的都经避雷器和间隙接地。
回复
zwj_001
2011年08月25日 20:22:58
3楼
不错的,以后做一览图用得着。谢了
回复