一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
一直有个关于接地的疑问。
我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。
但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。
前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
2楼
自已顶一个。
回复
3楼
这段的电流应满足三项不平衡时的最大不平衡电流,为变压器额定电流的25%,所以截面要大一些
回复
4楼
学习了,回去下次料,看看到地怎么选
然后在来。
谢谢楼上兄弟
回复
5楼
这个问题在实际工作中确实有这样设计,并且审图也通过。是设计有误还是有啥依据?请师兄探讨。
回复
6楼
为什么接地干线就不用按25%额定电流来选择扁钢了呢?
回复
7楼
接地干线也不会只有一根40X4的扁钢的,一般至少2根40X4的扁钢从不同点引上。
而且如果利用接地干线兼作变电所中性点接地线,也应该满足中性点接地的载流量要求的。
回复
8楼
就一条,热稳定性。
[
本帖最后由 huangod 于 2011-10-12 15:48 编辑 ]
回复
9楼
学习中,我在实际设计中,还真没考虑这个问题,真感谢这位提出问题的兄弟.
回复
10楼
“用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。”
可能是二个人设计的,做变压器设计的人,没有向做接地装置的人讲明要求,显然是“预留钢板”从接地装置过来的扁钢最少也要有二条吧?或者是施工人员少做了一条。
回复
11楼
这一部分适当增大截面积,是应对不平衡电流,属正常情况下有电流的导体,要按最大电流的电压降和热稳定及动稳定要求选取。而其他部分的接地干线,主要是等电位目的,相对要求要低些。