10KV配电中性点接地方式
浅谈10KV配电网中性点接地方式[摘 要] 本文通过对三种不同接地方式的比较,阐述了不同接地方式的特点,提出了应结合实际电网结构和发展来选择合理中性点的接地方式。 [关键词]10kV配电网 中性点 接地方式 1.三种不同接地方式在我国的10kV配电系统中,中性点的接地方式基本上有三种:中性点绝缘接地方式、中性点经小电阻接地方式和中性点经消弧线圈接地方式。这三种接地方式各有优缺点,特别对于小电阻接地和消弧线圈接地方式孰优孰劣问题,一直存在不同的观点。 1.1中性点不接地 中性点不接地方式是我国10KV配电网采用得比较多的一种方式。这种接地方式在运行当中如发生了单相接地故障,由于流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,当10kV配电系统Ijd限制在10A以下时,接地电弧一般能够自动熄灭,此时虽然健全相电压升高,但系统还是对称的,故可允许带故障连续供电一段时间(规程规定为2小时),相对地提高了供电可靠性。这种接地方式不需任何附加设备,只要装设绝缘监察装置,以便发现单相接地故障后能迅速处理,避免单相故障长期存在发
10KV/0.4KV变压器的中性点的接地问题
所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。 我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。 两市电一母线,两市电没电,发电机启动。 现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。 设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。 根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接地,两台变压器中性点直接引出一条PEN线到我的开关柜的两台市电进线开关柜。然后再我的开关柜把PEN分成N,PE两条线,再把PE和N找一点连接起来接到地网。(如图1) 这里说到的:变压器,一台发电机,低压柜都在同一个电房。是不是按设计院的,两台变压器的中性点都直接接地。同一个电房是不是只有一个接地柱,所以两台变压器先直接中性点接地,