10KV中性点接地的一个小小的疑问。
xiaoyuerudao
2010年08月25日 09:45:56
只看楼主

我们在大学课本上讲的是:我国3~66KV的电力系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。但我们平时普遍都用的变压器都是Dyn11联接,采用的是中性点直接接地方式,请问该怎么理解这种矛盾?

我们在大学课本上讲的是:我国3~66KV的电力系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。
但我们平时普遍都用的变压器都是Dyn11联接,采用的是中性点直接接地方式,请问该怎么理解这种矛盾?
免费打赏
遵义
2010年08月25日 09:55:44
2楼
高压侧三角形,低压侧星型,不矛盾啊!
回复
yzrdsf
2010年08月25日 10:19:38
3楼
学习啦:) :) :)
回复
lingxuct
2010年08月25日 12:33:45
4楼
楼主是不是搞电的?

Δ/Yn-11的高压是Δ接法,是没有中性点的,如何做中性点直接接地?

Y绕组是中性点直接接地,但它是在低压0.4KV系统,不在3~66KV系统啊?!
回复
zsphnxy
2010年09月10日 11:04:34
5楼
通过接地变(一般为Z形接法)引出中性点,再接消弧线圈,通过消弧线圈过补偿抵消容性接地电流,防止弧光接地过电压。
回复
ccccyq
2010年09月10日 13:49:26
6楼
谢谢,学习一下
回复
zxr2625
2010年09月11日 19:52:48
7楼
:call: :victory: 支持
回复
liangdexiang
2010年09月11日 20:30:08
8楼

正解
回复
smart5216
2010年11月30日 15:30:12
9楼
Δ/Yn-11的高压是Δ接法,是没有中性点的,如何做中性点直接接地?

Y绕组是中性点直接接地,但它是在低压0.4KV系统,不在3~66KV系统啊?!
回复
z425286480
2010年12月01日 11:56:35
10楼
Δ/Yn-11的高压是Δ接法,是没有中性点的,如何做中性点直接接地?

Y绕组是中性点直接接地,但它是在低压0.4KV系统,不在3~66KV系统啊?!
回复
boeing_s
2010年12月01日 12:07:26
11楼
说明楼主没有去看图:lol
回复

相关推荐