我们在大学课本上讲的是:我国3~66KV的电力系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。但我们平时普遍都用的变压器都是Dyn11联接,采用的是中性点直接接地方式,请问该怎么理解这种矛盾?
我们在大学课本上讲的是:我国3~66KV的电力系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。
但我们平时普遍都用的变压器都是Dyn11联接,采用的是中性点直接接地方式,请问该怎么理解这种矛盾?
2楼
高压侧三角形,低压侧星型,不矛盾啊!
回复
3楼
学习啦:) :) :)
回复
4楼
楼主是不是搞电的?
Δ/Yn-11的高压是Δ接法,是没有中性点的,如何做中性点直接接地?
Y绕组是中性点直接接地,但它是在低压0.4KV系统,不在3~66KV系统啊?!
回复
5楼
通过接地变(一般为Z形接法)引出中性点,再接消弧线圈,通过消弧线圈过补偿抵消容性接地电流,防止弧光接地过电压。
回复
6楼
谢谢,学习一下
回复
7楼
:call: :victory: 支持
回复
8楼
正解
回复
9楼
说明楼主没有去看图:lol
回复