10KV中性点接地的一个小小的疑问。
xiaoyuerudao
2010年08月25日 09:45:56
只看楼主

我们在大学课本上讲的是:我国3~66KV的电力系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。但我们平时普遍都用的变压器都是Dyn11联接,采用的是中性点直接接地方式,请问该怎么理解这种矛盾?

我们在大学课本上讲的是:我国3~66KV的电力系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。
但我们平时普遍都用的变压器都是Dyn11联接,采用的是中性点直接接地方式,请问该怎么理解这种矛盾?
免费打赏
xgj888
2010年12月01日 15:11:28
12楼
Δ/Yn-11的高压是Δ接法,是没有中性点的,如何做中性点直接接地?

Y绕组是中性点直接接地,但它是在低压0.4KV系统,不在3~66KV系统啊?!