关于中性点接地的几个问题 - 需要分析,请教高手
x_9876
x_9876 Lv.2
2007年04月28日 10:38:40
来自于电站工程
只看楼主

一直在思考这个问题,但不得其解,请高手指教一二:1。中性点经小电阻接地和经消弧线圈接地,各有什么作用?这时可以认为中性点与地等电位吗?2。常听到的因为单相接地而引起其他两相对地过电压,假设某变压器星形侧中性点不接地,此时其单相对地电压应该怎么算?先谢谢了!

一直在思考这个问题,但不得其解,请高手指教一二:

1。中性点经小电阻接地和经消弧线圈接地,各有什么作用?这时可以认为中性点与地等电位吗?

2。常听到的因为单相接地而引起其他两相对地过电压,假设某变压器星形侧中性点不接地,此时其单相对地电压应该怎么算?

先谢谢了!
免费打赏
bingjinyub
2007年04月29日 15:09:29
2楼
第一种情况属于中性点不接地系统所以中性点与地不是等电位。
第二种情况中性点不接地,那么其三相电压如果平衡 中性点电位为零,如果不平衡则可根据向量关系计算出中性点的电位
回复
yxx5319
2007年04月30日 21:52:37
3楼
以上两种情况都是小电流接地系统,系统没有接地其三相电压如果平衡 中性点电位为零,如果有接地中性点电位将升高为相电压。另外,主楼所说某变压器星形侧中性点不接地,在该系统中经小电阻接地和经消弧线圈接地的变压器星形侧中性点,这样做可以避免因系统接地造成系统过电压。
回复
langlihao2005
2007年05月03日 19:54:23
4楼
我国电力系统中电源(包括发电机和变压器)的中性点有三种运行方式:一种是中性点不接地(多用于3~10kV);一种是中性点经阻抗接地地;一种是中性点直接接。前两种系统又称为“小电流接地电流的电力系统”,后一种系统称为“大接地电流的电力系统”。
中性点不接地系统:由电工基础可知,三相线路的相间及相与地间都存在着分布电容。但相间电容与此无关,不予考虑。只考虑相与地之间的电容。系统正常运行时,三个相电压是对称的,三个相对地的电容电流也是对称的。这时,三个相的对地电容的电流的相量和为零,因此没有电流在地中流过。各相对地的电压均为相电压。系统发生单相接地故障时,假设C相接地,这时C相对地电压为零。由相量图可知,A相对地电压UA=UA+(-UC)=UAB,B相对地电压UB=UB+(-UC)=UBC,由此可见,C相接地时,完好的A、B两相对地电压均由原来得电压升高到线电压,即升高UA 、UB根号三倍。因此这种系统的设备的相绝缘,不能只按相电压来考虑,而是线电压。
回复
langlihao2005
2007年05月03日 20:02:05
5楼
中性点经小电阻接地和经消弧线圈接地的作用:当系统发生单相接地时,流过接地点的总电流是接地电容电流Ic与流过消弧线圈的电感电流IL的相量和。由于Ic超前Uc 90度,而IL滞后Uc 90°,所以Ic和IL相互补偿 ,可使接地电流小于最小生弧电流,从而消除接地电的电弧。这样就避免了出现谐振过电压的危险。
回复
langlihao2005
2007年05月03日 20:03:20
6楼
不知道我说的对不对希望大家指教批评、赐教。谢谢!
回复
tssfd
2008年01月11日 10:24:41
7楼

中性点经小电阻接地的作用可以用经消弧线圈接地的原理来分析吗?!
不过经小电阻接地的原理具体是什么我也想知道!
回复

相关推荐