精华汇总
自耦变压器 中性点
更多
中性点变压器
变压器 中性点接地
自耦变压器
变压器中性点 接地
变压器 中性点 接地
变压器低压中性点
变压器的中性点接地
变压器中性点
中性点接地变压器
三相自耦变压器
单相自耦变压器
自耦变压器原理
自耦变压器启动
启动自耦变压器
变压器中性点接地
变压器中性点偏移
变压器中性点电压
三相变压器的中性点
变压器中性点刀闸
变压器中性点接地叫
变压器高压中性点接地
变压器中性点ct
中性点接地变压器柜
电源变压器中性点
主变压器中性点
#
自耦变压器 中性点
#
300
自耦变压器 中性点专题,为您提供自耦变压器 中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自耦变压器 中性点相关的专业交流讨论,更多自耦变压器 中性点相关内容请访问
土木在线论坛
!
35kV10000kVA变压器中性点问题
35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??
关于低压变压器中性点接地
由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。
关于变压器中性点的接地问题
最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?
自藕变压器的中性点接地问题
从自耦变压器的自身特点来说,自藕变压器的中性点应当接地现有的电气规范中有没有做明确规定?如果有,在哪里可以查到?请大家帮忙!:@
求教关于变压器中性点接地
不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。
变压器中性点接地的问题
我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。
变压器中性点接法合适吗?
变压器中性点(求助与讨论)
大家好,如果对110kv变压器送电时,变压器中性点不接地送电,大概在变压器中性点一般会产生多大的电压?变压器中性点为全绝缘,会不会破坏这个绝缘了?
变压器中性点接地的问题?
配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
关于变压器三角接线引出中性点
变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?
点击加载更多
APP内打开