变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?
变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?
2楼
出来的相电流跟N线,又算什么··我自己觉得不可以,但是希望谁能详细说说
回复
3楼
三角形接线怎么制造中性点接地?
回复
4楼
是啊,想不出三角接法怎么引出N导体!
回复
5楼
我表示没看懂!
回复
6楼
简单的说吧,可以通过接入一台专用的“三相Z型接地变压器”而分别取得高、低压两侧的“人工中性点”。
如此之后,你的后面两个疑问均不成问题了:高压侧引出的中性点用于对地接消弧线圈或电阻,低压侧构成普通的三相四线低压配电源输出。
回复
7楼
wboy8759 发表于 2015-4-6 03:00 简单的说吧,可以通过接入一台专用的“三相Z型接地变压器”而分别取得高、低压两侧的“人工中性点”。如此 …感谢你的回复,我意思比如有一台YnD11,10/0.4的变压器,低压侧是三角,通过人为接地变引出的中性线,这时候abc三相对N的回路是可以取到220电压吗?
回复
8楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-4-6 19:08 感谢你的回复,我意思比如有一台YnD11,10/0.4的变压器,低压侧是三角,通过人为接地变引出的中性线,这时 …只能接地,不能引出零线的。。。。
回复
9楼
对于三角形接线的变压器,可以通过接地变接地。但这接地是为绝缘而造的接地,没法引出N线,而且低压系统也没必要使用这种接地方式。
回复
10楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-4-7 19:41 编辑 fitman 发表于 2015-4-7 09:11 对于三角形接线的变压器,可以通过接地变接地。但这接地是为绝缘而造的接地,没法引出N线,而且低压系统也没 …感谢版主的回答,我其实经过1晚上也想通了1些。知道版主和wboy8759 大哥都不缺币,给帖子里这位吧。
回复
11楼
我是来学习的 呵呵
回复