35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??

35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??
免费打赏
tcchezhong
2006年01月20日 11:53:11
2楼
110/35kV OR 35/10KV ?
110KV侧应该有中性点套管引出吧。
35KV OR 10KV 侧,一般是中性点不接地系统,没套管引出还可以。
如有需要,应在采购招标中明确,而不是事后找规范。买卖双方是按合同办事。货到了,就只能用了。