变压器中性点接法合适吗?
zyg6871
zyg6871 Lv.3
2010年04月13日 17:51:37
来自于变压器
只看楼主

市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?

市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?

SNC00254.jpg


SNC00252.jpg


SNC00253.jpg

免费打赏
he_guiru
2010年04月14日 14:26:38
2楼
接地搭接有标准,用螺栓肯定是不行
回复
he_guiru
2010年04月14日 14:28:23
3楼
国家有标准:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
回复
一枕黄粱
2010年04月30日 17:29:14
4楼
扁钢与圆钢管如何焊接呢
回复
as1986dfg
2010年05月03日 16:05:54
5楼
期待更多的见解。
回复
知会
2010年05月04日 14:34:28
6楼
肯定的说不行,螺栓连接一旦锈蚀容易断开,另外扁铁与接地极连接的焊接面积不够。
回复
hgb309
2010年05月04日 15:35:06
7楼
埋得也太浅了吧
回复
zhongguohuo
2010年08月09日 15:49:07
8楼
回复
loveruffian
2010年08月16日 13:51:14
9楼
一般是深800么?求教高人
回复
zhangxiaolinlcy
2010年08月20日 16:15:48
10楼
这个是绝对说不通的,不堪规程,就是自己想也不合适的。螺栓连接怎么能够防腐,腐蚀后电气连接够吗?就这个问题解决了,也就符合标准了。
回复
sydl18
2010年08月20日 16:33:01
11楼
扁钢与圆钢管如何焊接呢 期待回答
回复