市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?
市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?



12楼
应该焊接,且埋深不够:lol
回复
13楼
扁钢做成半圆形,(也就是说像Ω形)半抱于钢管,然后施焊:victory:
回复
14楼
一般来说地面以下0.6m视为冻土层,为确保泄压泄流时地面垮步电压在安全范围内,接地极深埋要大于0.6m。
回复
15楼
楼主见过用螺栓联接接地装置的吗???!!!
这里不是断接卡子!!!
埋深过浅,既不安全,以后还易被破坏!!!
回复
16楼
接地极标准可套吗?
回复
17楼
不是说,这种事,不合格的很多的!

回复
18楼
偷工减料了。。。
回复