精华汇总
启动自耦变压器
更多
三相自耦变压器
单相自耦变压器
自耦变压器原理
自耦变压器电气符号
自耦变压器原理图
自耦降压启动原理
自耦变压器中性点
自耦变压器 中性点
变压器
自耦变压器中性点接地
自耦降压启动接线图
变压器风机
互感变压器
干式变压器
电力变压器
变压器型号
小型变压器
箱式变压器
变压器报价
隔离变压器
高频变压器
升压变压器
变压器配件
网络变压器
电炉变压器
#
启动自耦变压器
#
300
启动自耦变压器专题,为您提供启动自耦变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与启动自耦变压器相关的专业交流讨论,更多启动自耦变压器相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教自耦变压器启动的一个小问题
自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊好像不论是手动控制还是时间继电器控制 都有这一条吧 要等电流表的电流降下来 才能切除自耦变压器吧请问遇到这种情况应该如何处理
求教自耦变压器降压启动问题?
我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
自耦变压器可以升级使用吗?
求助关于自耦变压器问题
55kw自耦变压器空载时电流有多大?是这样的,55kw风机 55kw自耦启动,启动时变压器高压侧保险爆了,更换好后空载启动100多个电流,现在不敢代负荷启动,自耦变压器用摇表摇绝缘还是好的,这是什么问题呢?空载会有那么大的电流吗?
请教!有关自耦变压器的故障!!!
我们单位的一台75KW的电机用的是自耦降压启动!!有这么一种情况!!启动时电机越转越慢,全压启动时正常!!各位老师有谁碰见过这种情况!!是否是自耦变压器的毛病!!!
10000KVA变压器的启动冲击
目前有个电站,3台4.08MW的燃气发电机,2台2MW燃油发电机,都是11KV,目前负荷有7000KW,现在想对一台新装的10000KVA的变压器进行冲击,结果一合闸所有的发电机就都停了,一瞬间的事情,相应11KV配电柜综保显示是低电压保护跳闸。是不是压降太大,容量不够?请各位帮忙分析分析吧,急!!!
关于启动变压器的励磁涌流
我厂是化工企业自备电厂,每次化工那边投入整流变都要求我们解除发电机变压器的差动保护,我想知道投入变压器产生的励磁涌流怎么计算?然后再怎么计算确定是否需要解除我厂差动保护?
空调启动引起变压器跳闸
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
电力自耦变压器及其应用
求助,125MVA自耦变压器资料
做毕业设计,110KV降压变电站,供35KV和10KV,总计算负荷为123.4MW,拟用两台自耦变压器,单独一台运行时负担70%负荷及所有一二级负荷,得出主变容量选择为125MVA,可是查不到容量那么大的自耦变压器,哪位大侠能给我提供有关资料及参数~不胜感激~~~
点击加载更多
APP内打开