求教自耦变压器降压启动问题?
hbsyscxiao
hbsyscxiao Lv.2
2008年01月04日 17:27:57
来自于变压器
只看楼主

我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.

我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
免费打赏
caojingchao69
2009年09月14日 16:40:23
2楼
自耦降压启动时,先把热继电器短接,瞬时电流应该是流量增大引起的,你的热继电器还是自动复位的吗?不大可能呀
回复
lingxuct
2009年09月14日 17:30:09
3楼
这种起动方式,需要做到二个事情:
一、在控制电路上应有:①由电机电流减小到一定程度后,才能切到全压(运转);②在起动过程应短接热继电器,不让热继电器动作;③用电流互感器二次接到DL型电流继电器,由电流继电器(常闭接点)来切换减压起动器到全压运转,不宜用时间继电器切换(因时间继电器的起动时间固定了,当系统电压低时,切换时可能电机转速还没接近额定值)。
二、在水泵操作上要有操作规程:①水泵起动前关闭出口阀,进口阀只能开一半;②只能在电机切换到全压运转后(根据指示灯——红灯亮后)才能慢慢开大出口阀;③当出口阀开到一半稍不到一点后,停止开出口阀,然后开大进口阀,最后看电流表慢慢开大出口阀,只能使电流在额定值以下,不准超过电机额定值。
三、关泵时必须按开泵的相反操作方法进行,全关出口阀后才能停电机。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-14 17:31 编辑 ]
回复

相关推荐