自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊
自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。
现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来
我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊
好像不论是手动控制还是时间继电器控制 都有这一条吧 要等电流表的电流降下来 才能切除自耦变压器吧
请问遇到这种情况应该如何处理
2楼
降压起动的电压太低了,把原来的65%调到85%吧。
回复
3楼
请教区管 降压启动电压低电流才小啊 如果电压高了 电流不是更大了吗?
回复
4楼
区管能给说下嘛?
是不是电压低了以后 输出相同的功率 所以电流大了啊?
回复
5楼
楼主最好把问题说清楚是高压电机还是低压电机,功率是多少,负载是什么,自耦变压器的抽头是多少?这些都需要说明才能让更多的人帮助你。
回复
6楼
时间的整定一般是10S,最好不要随意调整。在启动过程电流本来就是大,只有切换后才能正常。
回复
7楼
55kw的低压电机 负载是离心泵
tank版主说 “启动过程电流大,切换后才能正常”
说的不准确吧 应该是 启动过程电流大,等电流降下来后才能切换吧 而不是“切换后”才正常
回复
8楼
不是等电流降下来才切换,而是等电机稳转就要切换了。
回复
9楼
55kw的低压电机 负载是离心泵------------------只要你将抽头调到80%就能正常工作.--------------离心泵是重负载!抽头在65%上不行!
回复