自耦变压器可以升级使用吗?
19931030lqh
2007年08月04日 21:49:31
来自于变压器
只看楼主

我公司现有一台水泵需要配一台自耦变压器,75kw电机按理应配75的自耦变压器,可我们手里有一台225的,不只能换不?如果能说明理由。谢谢!!!!!!!!!

我公司现有一台水泵需要配一台自耦变压器,75kw电机按理应配75的自耦变压器,可我们手里有一台225的,不只能换不?如果能说明理由。谢谢!!!!!!!!!

1186235388913.jpg

免费打赏
wxdchgs
2007年08月04日 22:39:12
2楼

以大易小甚善。只要自耦变压器的变比合乎你的要求就毫无问题。功率大小只是铁芯和线径不同,而你用的是变比。
回复
yjig
2007年08月04日 22:40:07
3楼
225的完全可以当75KW自耦变压器使用,因为自耦变压器的启动原理是降压方式,无论自耦变压器容量大小,降压程度及原理是一样的,只是优点浪费。
回复
yankemin
2007年08月05日 11:31:50
4楼
路过~学习~
回复