目前有个电站,3台4.08MW的燃气发电机,2台2MW燃油发电机,都是11KV,目前负荷有7000KW,现在想对一台新装的10000KVA的变压器进行冲击,结果一合闸所有的发电机就都停了,一瞬间的事情,相应11KV配电柜综保显示是低电压保护跳闸。是不是压降太大,容量不够?请各位帮忙分析分析吧,急!!!

目前有个电站,3台4.08MW的燃气发电机,2台2MW燃油发电机,都是11KV,目前负荷有7000KW,现在想对一台新装的10000KVA的变压器进行冲击,结果一合闸所有的发电机就都停了,一瞬间的事情,相应11KV配电柜综保显示是低电压保护跳闸。是不是压降太大,容量不够?请各位帮忙分析分析吧,急!!!
免费打赏
wlszjs
2010年06月02日 17:03:21
2楼
我没有搞懂你是按什么顺序合闸的。你们这个电站是独立运行的,难道不与市电相联网?如果是与市电联网的话,用市电冲击变压器不是更好?
变压器合闸时励磁涌流很大的,可能有额定电流的8~10倍,但是时间比较短,因此需要把电流速断保护时间调到0.5秒。你这个低电压保护不知道有没有加延时,一般应该是有延时的,如果没有的话,也需要调时间。
回复
dgqg7263
2010年06月02日 17:36:15
3楼
同意楼上看法
回复
lingxuct
2010年06月02日 17:43:59
4楼
对新装变压器冲击,应该是空载,冲击时还会让7台发电机都发生低电压(还停机)?

是楼主想象的,不可能发生的事。
回复
huang696
2010年06月02日 23:00:24
5楼
:lol
回复
guoguo002
2010年06月03日 03:15:36
6楼
不是想象的,上午刚试验的,附近没有市电,是纯粹靠发电机供电,开关柜低电压整定的82.5V 延时 5S。
回复
thb-lt
2010年06月03日 10:43:44
7楼
顶上,没见过这问题,不知道~~
回复