作业井场用的自藕变压器,输入端是1140V(无中性线),输出是380V,因为用电设备都是220V,所以输出端增加了N线端子。由于整个线路安装了三级漏电保护,所以将输出端的N线接地,但是不知什么原因,N线端子接地后,自藕变压器嗡嗡作响。最近连续下雨,主变压器的零克烧了,这几台主变压器的三相电压极不平衡。主变压器被烧跟自藕变压器有关系吗?生产厂家认为是自藕变压器N线接地引起的主变压器被烧,这种说法有道理吗?
主变压器被烧跟自藕变压器有关系吗?
生产厂家认为是自藕变压器N线接地引起的主变压器被烧,这种说法有道理吗?
还有“自藕变压器的中性点必须直接接地”这条规定是哪个规范或标准规定的?具体出处哪里可以查到?
请各位高手指点
[
本帖最后由 lsjzhyan 于 2010-8-24 16:58 编辑 ]
2楼
怎么没人回答?
:(
回复
3楼
自耦变压器的一、二次之间存在直接的电位关系,高压1140V系统是不接地系统,把380V的中性点(也是1140V的中性点)接地后,高压系统的对地不平衡电容电流会经这台变压器流入大地,同时,上一级变压器也存在同等电流,影响系统正常运行。
如果这台(自耦)变压器没烧,上一级主变烧了,可能不是直接原因,但间接原因还是存在的。
在380V系统要装(电流型)漏电开关,其中性点必须接地。但因高压系统不允许接地,存在矛盾,所以,不能用自耦式变压器。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-24 17:35 编辑 ]
回复
4楼
自耦变二次侧是一次绕组抽头而得到的,一,二次绕组的N点时共有的,二次侧N点接地,就等于一次侧N点接地,不存在一侧接地另一侧不接地的情况.