关于消火栓布置间距的计算问题
“建规”中关于室内消火栓的布置,说到“应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.....”根据规范中给出的消火栓间距的计算公式1、S=(R-b)的1/2次方式中R---消火栓的保护半径b---消火栓的最大保护宽度2、R的计算公式R=0.8*Ld+0.7*Hm式中Ld---水龙带的长度,mHm---消火栓充实水柱的长度,m3、Hm的计算公式Hm=Hn/sina式中Hn---建筑层高当利用公式3根据楼层的高度如4m计算出了水枪的充实水柱长度5.7m后依次代入上述公式继续计算出消火栓的保护半径R和消火栓的布置间距S,至此根据布置间距S和保证两只水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位两个原则进行室内消火栓的布置在完成消火栓的布置之后,开始进行消火栓系统的水力计算,假如该建筑的消火栓充实水柱按照规范,不应小于10m,取10米水柱从最不利点进行计算问题在于:这里出现了两个充实水柱,一个是布置消火栓时的5.7米,一个是水力计算中的10米,请问这样计
室外消火栓的布置间距等问题
一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容: 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、规范还规定当建筑物120m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样无非是用一个市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
再议:室外消火栓的布置间距等问题
这个问题原来提过,只是没人回答,本人又确想得到指点,版主见谅!一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、规范还规定当建筑物150m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15