室外消火栓的布置间距等问题
li-linyong
li-linyong Lv.4
2006年11月24日 14:10:45
只看楼主

一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容:

2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)
二、规范还规定当建筑物120m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样无非是用一个市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了,因为一个消火栓的流量为10~15L/s;那能否类推:当建筑物120m范围内有两个消火栓,且室外用水量不超过30L/s时也可不设室外消火栓呢?
免费打赏
li-linyong
2006年11月24日 14:18:11
2楼
不好意思把第二部分的两个150m的数据写成了120m了。
回复
li-linyong
2006年11月28日 10:49:27
3楼
怎么没人?
回复
sunjianjun2002
2006年11月28日 18:50:25
4楼
我也很想知道
回复
li-linyong
2006年11月29日 15:42:51
5楼
继续等待,感觉这几天大家比较忙,论坛也不火了。是不是年关快进了,手头活争取结完好多领点分红?美好祝愿每位。
回复
li-linyong
2006年12月01日 21:08:03
6楼
等…………
回复
zw7758851314
2006年12月02日 08:44:12
7楼
我也想知道,继续等待几天吧
回复

相关推荐

APP内打开