请教:ESFR喷头的布置间距
某百货仓库建筑面积18*90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距离顶板0.10m。1、本工程火灾危险等级应属于:仓库危险等级I级还是II级 key:(II级)2、本工程最佳喷头布置应是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)3、末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)现在有个问题是:采用了ESFR喷头后,布置间距应符合《喷规》中表“仓库采用ESFR系统设计参数“中关于“配水支管上喷头或配水支管的间距”(3.7~3.0m)的要求。还是要符合表“同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距”(当喷水强度在12~20L/s时喷头最大间距为3m)。感觉应该是3.7~3m,仓库危险等级为II级,喷头布置不超过3.7m,则第二题A、B、C均可。希望大家帮我解释下。谢谢。这个帖子应发到注册学习子论坛,但哪里人气不太旺,还请斑
关于自喷规范中喷头与梁间距的疑问
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下 喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)++++喷头与梁的水平距离a(m) 0 ++++ a<0.3 0.06 ++++ 0.3≤ a<0.6 0.14 ++++ 0.6≤ a<0.9 0.24 ++++ 0.9≤ a<1.2 0.35 ++++ 1.2≤ a<1.5 0.45 ++++ 1.5≤ a<1.8 >0.55 ++++ a=1.8按规范的要求,即布置喷头时,梁的最大净高不应大于0.15+0.45=0.60m,各位在平时布置喷头时,喷头与梁板的距离是怎么控制的。希望大家跟贴。中间四个加号为分隔符号。