关于室内消火栓布置的最小间距,老《建规》在条文中没有规定,但在条文说明有“当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。”似乎有最小间距的意思,一般参照建筑相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,室内消火栓布置的最小间距也为5m。新《消水规》在条文中没有规定室内消火栓布置的最小间距,条文说明中也没有相关解释。那么,还要考虑室内消火栓布置的最小间距么???
关于室内消火栓布置的最小间距,
老《建规》在条文中没有规定,但在条文说明有“当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。
”似乎有最小间距的意思,一般参照建筑相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,室内消火栓布置的最小间距也为5m。
新
《消水规》
在条文中没有规定室内消火栓布置的最小间距,
条文说明中也没有相关解释。那么,还要考虑室内消火栓布置的最小间距么???
2楼
规范没有规定,楼主布置的时候,可以按老规范的意思,从实战的角度考虑布置
回复
3楼
版专攻 发表于 2014-11-12 17:23 规范没有规定,楼主布置的时候,可以按老规范的意思,从实战的角度考虑布置谢谢,从实战的角度考虑布置,这才是重要的
回复
4楼
可以按老规范来设计的.
回复
5楼
一般不小于5米,是按照疏散门间距来的。
回复
6楼
最小的间距就是双阀双栓了,可以在一个箱体内。
回复
7楼
双阀双栓要慎用,只有规范允许的情况下才可使用,建议楼主还是按最小间距5米考虑。
回复
8楼
5米吧,他们说的是!
回复
9楼
不考虑最小距离,5米是你自己想的,规范不做要求
回复
10楼
谢谢楼主的分享
回复
11楼
不是很清楚啊
回复