车间消火栓布置间距问题
qyq0315
qyq0315 Lv.3
2004年12月13日 13:11:39
只看楼主

某一洁净车间,2层,根据洁净厂房规范,消火栓水枪充实水柱长度不小于10m,出水量不小于5L/s。经计算,水枪充实水柱11.3m,流量5L/s;消防水带采用25m,则每只消火栓保护半径:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水枪倾角45度)。因保证2支水柱同时到达室内任何部位,则消火栓布置间距不会大于28m。我原本按25m进行布置室内消火栓,但审核时,提出消火栓间距可以不小于30~35m,如果有自喷系统保护,还可增加到35~50m。请高手赐教:消火栓间距多少为好,谢谢!

renjing_1022
2004年12月13日 16:11:18
2楼
多规61页不是说,室内消火栓间距应有计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过三十米,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。还要保证2支水柱同时到达室内任何部位。
满足上面几点就可以了,
就是说,计算了间距还要看是否满足两柱水柱同时到达,还要看是否超过了30米,任何一条都必须同时满足,如果计算的间距超过了30米,按30 米;如果两柱水柱不能同时到达,间距也要调小 。
回复
renjing_1022
2004年12月13日 16:11:52
3楼
对了,我是新手,发表个人意见
回复
inshire
2004年12月13日 16:17:13
4楼
我个人认为是25米,因为我平时也是按照这个计算的啊!
回复
qyq0315
2004年12月15日 12:03:35
5楼
室内消火栓间距应由计算确定,我认为,30m或50m可作为校核消火栓间距使用,对吗?
回复
yuchq
2004年12月15日 15:26:39
6楼
重要的是确保两柱水柱同时到达可以。
而且每个消火栓之间的距离也不是全一样的。
回复
lp1859
2004年12月15日 15:44:59
7楼
间隔30~50米,老大,两股水柱怎么到达你能给个解释么?