这样该怎么布置消火栓啊
2001gps
2001gps Lv.2
2006年05月19日 10:28:37
只看楼主

最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦

最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,
我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?
中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦

1148005709820.JPG

免费打赏
ydh1981
2006年05月19日 11:17:05
2楼
采用前后开门的双阀双出口
回复
2001gps
2006年05月19日 11:34:05
3楼
呵呵,谢谢楼上的了,还没有设计过前后开门的,
可是墙的厚度只有200啊,好像不能满足图集上的标准尺寸啊,
另外,我觉得隔墙中间有门,着火时可以穿过门去灭火啊,这样不就不用考虑中间
是不是用墙隔开了,
回复
ziqiangbuxi
2006年05月19日 12:32:55
4楼
同意楼上
回复
tfu2006
2006年05月19日 12:33:34
5楼
那只有增加消火栓数量了,没办法这种小隔间都要满足二股水的,

我是菜鸟
回复
2001gps
2006年05月19日 15:11:11
6楼


呵呵,lz你同意那个楼上啊,
回复
engineerli
2006年05月19日 17:22:25
7楼
有薄型消火栓的呀04S202页11
回复
yaaaa
2006年05月19日 17:27:41
8楼
如果中间隔墙是防火墙,那就要按防火分区布置;否则就采用双开门的消火栓吧。
回复
little_strong
2006年05月19日 19:10:35
9楼

中间的隔墙应该是防火墙,建筑这样布置,是为了满足地下室500平方米一个防火分区的要求
回复
shan20002001
2006年05月19日 21:34:03
10楼
好象只能用同一种型号的消火栓吧,那别的地方是不是也得用双出口的?
回复
jemini
2006年05月20日 10:37:58
11楼
呵呵!不用考虑门的!只要距离满足就好,着火时消火栓可以从隔壁的房间拉过来用嘛!
回复