“建规”中关于室内消火栓的布置,说到“应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.....”根据规范中给出的消火栓间距的计算公式1、S=(R-b)的1/2次方式中R---消火栓的保护半径b---消火栓的最大保护宽度2、R的计算公式R=0.8*Ld+0.7*Hm式中Ld---水龙带的长度,mHm---消火栓充实水柱的长度,m3、Hm的计算公式Hm=Hn/sina式中Hn---建筑层高
“建规”中关于室内消火栓的布置,说到“应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.....”根据规范中给出的消火栓间距的计算公式
1、S=(R-b)的1/2次方
式中R---消火栓的保护半径
b---消火栓的最大保护宽度
2、R的计算公式
R=0.8*Ld+0.7*Hm
式中Ld---水龙带的长度,m
Hm---消火栓充实水柱的长度,m
3、Hm的计算公式
Hm=Hn/sina
式中Hn---建筑层高
当利用公式3根据楼层的高度如4m计算出了水枪的充实水柱长度5.7m后依次代入上述公式继续计算出消火栓的保护半径R和消火栓的布置间距S,至此根据布置间距S和保证两只水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位两个原则进行室内消火栓的布置
在完成消火栓的布置之后,开始进行消火栓系统的水力计算,假如该建筑的消火栓充实水柱按照规范,不应小于10m,取10米水柱从最不利点进行计算
问题在于:这里出现了两个充实水柱,一个是布置消火栓时的5.7米,一个是水力计算中的10米,请问这样计算对吗?还是应该在进行消火栓间距计算的时候就应该取10米而不是5.7米进行计算?
2楼
在进行消火栓间距计算的时候就应该取10M,这是建规中所提到的下限。如果你采用5.7M就会造成消火栓设置太密,造成极大的浪费,因为最终施工后充实水柱的长度为10M。
而你计算消火栓保护半径的公式是否有点问题,我想你的想法是准备在室内设置单排消火栓。
回复
3楼
不赞成二楼的说法,实际布置消火栓间距的时候会考虑层高的影响,我一般是按照水带长度X折减系数+层高-1m计算!举个例子:如果层高4m,水带25m,那我的消火栓布置间距就是25X0.8+4-1=23m!水柱的充实长度其实是水枪在那个压力下出水量才不会小于5L/s,是用来计算泵的时候用的!
个人见解
回复
4楼
楼上消火栓的保护半径的计算方法我觉得不太妥当,因为消火栓出水要保持一定的充实水柱的,当消防人员手持水枪在进行灭火的时候,水枪是有一个倾角的,这个倾角一般取45度为宜,当有困难时,倾角不应大于60度。这样,充实水柱就在地面上有一个投影,投影长度为 层高/sin45,如本例计算为5.7米。则消火栓的保护半径就为25*0.8+5.7*0.7=23.99米。
顺便说一下,新版水枪的充实水柱计算公式应为Hm=(Hn-1)/sina
回复
5楼
保护半径的计算这里暂时就不讨论了,还是回到一开始两个充实水柱的问题吧
回复
6楼
那继续讨论吧!实际算出来如果是水枪出水量在5L/s的时候,充实水柱长度是15m左右!10m长度充实水柱的压力下出水量不能达到5L/s。所以5.7m和10m都不对
回复
7楼
充实水柱的计算,应互相校核流量是否满足和充实水柱10米的要求
回复
8楼
根据5L/S的水枪流量计算出来的水枪充实水柱是大于10m,我们假设为11.5m,那在布置消火栓时,消火栓的间距你是怎么确定的呢?
回复
9楼
事实上消防设计:
第一原则:保证水枪出水量为5.0L/S,见GB50045-95(P157),这样算出来的充实水柱高度为11.4M;根据充实水柱高度则可以计算R,计算方法见一楼所说,13楼提出的意见没错,但事实上1楼的那公式已经包含水带的弯曲系数0.8和充实水柱的投影系数。
第二原则:消火栓间距小于30M。这条仅仅给了间距的上限,具体如何布置消火栓的距离,有两种情况一是布置成单排的,公式如1楼,另一种是双排的,可见教科书。
回复