关于消火栓布置位置间距的问题
lwk19902013
lwk19902013 Lv.12
2013年09月13日 16:16:54
只看楼主

在看消火栓位置布置的资料时,看到消火栓间距的设计。小弟在这里对这几句话不是很理解,望请高人指教。问题一:“保证2支水枪充实水柱达到任何部位”这句话不是很理解,到底什么情况下才是2支达到任何部位,只有在2支水枪的出发点在同一点时才可能会一起达到任何部位,否则有一点间距的话肯定有一支水柱无法到达另外一点。问题二:“消火栓最大保护宽度”是什么意思。

2013年09月13日 16:53:27
2楼
哪位高人点拨下啊,自己顶下啊!!!
回复
君临天下
2013年09月13日 21:37:05
3楼
第一个问题:保证2支水枪充实水柱达到任何部位是指两支水枪,不一定在同一点。比如对着也可以!比如两个不同圆心相交的部分~!
第二个问题:这个消火栓的最大间距的要求,指的是相邻消火栓的要求。
回复
liu8661497
2013年09月29日 10:34:52
4楼
楼主过于较真了,保证两股水柱到达同一部位,比如水枪不是有个水柱么,再加上水龙带(25m),这样一般的建筑内着火点不是两股水柱都能够灭火么,是不是啊--楼主。
回复
lwk19902013
2013年10月11日 15:07:07
5楼
感觉还是没有说明白哈!
回复
g13677323202
2013年10月12日 15:27:01
6楼
lwk19902013 发表于 2013-10-11 15:07 感觉还是没有说明白哈!设有消火栓的建筑物内内部任一点着火后,必须有两股充实水柱到达着火点。根据供水压力计算的充实水柱长度、选用的水龙带长度及折减系数来计算确定消火栓的间距。
回复

相关推荐

APP内打开