1.高规里说的设单立管情况下须采用双阀双出口消火栓能否用双栓消火栓(SG24B-65)代替呢?主要是双阀双出口消火栓没有减压稳压型的,而高层底下几层通常须采用减压稳压消火栓。2.一座联体住宅,中间两梯位主体11层,两边两梯位7层,请问7层部分的消火栓设计须采用双栓消火栓or双阀双出口消火栓吗?
18层住宅,2梯4户。室内一共2根消火栓立管,1根放在消防电梯前室,另外一根放在楼道里。楼道的用双栓。那么计算时怎么算?室内消火栓流量为20L/s
我们这儿的小区经过质监站的验收后,提出一个问题“室内双栓消火栓安装的角度应与箱体成45度角”,标准图集上安装的是与箱体成90度角,究竟该如何安装,请各位大侠不赐吝教
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。《高规》上在此处指明了必须使用双阀双出口型消火栓的情况,这里就有几个疑问,那对于18层以上的情况呢①这里说的,一般是单竖管的时候用双栓,那么双竖管可以用双栓吗,有人说双竖管双栓水量可能会不足,大家怎么看②对于18层以上的,设双竖管有困难,那么应该怎么设置,单竖管单栓?
二类住宅一般要求必须有两股水柱到达房间的任何部位.但是有时鉴于建筑专业的要求,不能做到两根消防立管分别供给两个消火栓.这时我选择双阀双出口消火栓能不能保证消防要求,由于一根立管共水,安全性又怎么保证??谢谢!
双栓消火栓在什么情况下可以使用,是否可以当两股水住计算,我们这里的情况是如果当两股水住计算违反了“强规”,各位高手有和高见
一层为车库,2至8层为住宅,请问室内消火栓是否采用双阀双栓。谢谢。
请大虾指教商网可以使用双栓消火栓吗?正在做一个楼,地下一层汽车库,地上1,2层商网(2层一家,每家面积小于300),3~17层住宅,并带有阁楼。住宅3个单元,每单元2户。住宅部分设置单立管双栓消火栓,商网设置双立管双栓消火栓,汽车库单栓,保证任何一点2股充实水柱同时到达。车库上预作用系统,商网上了湿式系统。现在审图提出来要求,要商网设置单栓。理由就是商网不能使用双栓消火栓。请问:商网消火栓的个问题各位大虾都是怎么做的呢?
双栓的消火栓是不是有两种进水方式?一种是单管,一种是双管,在两种情况下管径为多少呢?
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-9 17:15 编辑 《新消规》出来之后,还可以使用双立管双栓消火栓吗?
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
陈泽平 给排水视界 收录于话题
这是我们这边安置房的消防工程,欢迎大家指点指点,如何改造才合适、美观?
一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米设置消火栓设在哪儿?因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
我是暖通专业的,做甲方,大家都知道,现在好多甲方都是水暖一个人来管理,所以给排水相对要弱一点,请问各位大虾,消火栓什么情况下带卷盘,什么时候不带卷盘?
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦