地下消火栓
#
300
地下消火栓专题,为您提供地下消火栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下消火栓相关的专业交流讨论,更多地下消火栓相关内容请访问
土木在线论坛
!
地下室设置要I个消火栓么,在线等!
新消规,7.4.6条,:建筑高度小雨等于54m且每单元设置一步楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达 室内任何部位。现在9层28.8米高纯住宅,地下二层。为储藏,地上每单元设置一个消火栓。地下也如此么。
关于地下室消火栓的设置数量
现有一个居住小区的地下室,同时设置自动喷淋灭火系统和消火栓灭火系统。 地下室面积围4000多平方米,请问各位设置的消火栓在数量上还有要求啊? 我查了一下规范,没找到面积和消火栓数量的关系。 谢谢了!
地下商场消火栓的设置问题
一地下商场:占地面积600平方,层高4米,总体积2400立方.室外自来水公司只允许一路进水.室外消火栓流量查8.2.2-2表为15L/S按8.5.1需设自动喷淋,设计流量30L/S按8.3.1与8.3.3,此建筑无需设室内消火栓,只需消防卷盘.问题一:此建筑是否需要设置室内消火栓系统?问题二:室外消防流量未超过15L/S,按规范8.2.7.1,室外消防管网可以为枝状,按8.6.1,室内外消防流量之和超过25L/S,此类建筑的室外消防管网是否要建消防水池?
人防地下室的消火栓设置
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
地下室消火栓管和喷淋管安装位置的问题
请问一下各位大侠,地下室的消火栓主管按图纸要求在梁下贴梁底安装,现在施工单位先把喷淋管做了(支管也做了),就和消防栓的主管发生了冲突,施工单位认为消防栓主管就安在喷淋管下面没有关系,请问这个是否可行,有没有相关规定对这个不同管道之间的标高作出规定的?请各位指导一下!谢谢!
地下室楼梯间和前室消火栓如何布置?
地下室消火栓是否需要装设启泵线
地下室消火栓是否需要装设启泵线?水上说地下车库压力够了,不需要装启泵线,但一层以上部分的消火栓必须装设启泵线.但消防安装公司说所有的消火栓都要装启泵线.各位看法如何?谢谢
联排别墅的地下车库消火栓如何布置
联排别墅的地下车库 通道长90m,两边为每户一个防火车库间,总车辆超过5辆,不超过20辆,是否需要设室内消火栓 ,如设置,一路进水可否
地下室地区消火栓环网压力计算
我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米这里主要是那个水损很大,请教高手,这里计算有什么地方错误,请指点,谢谢~~
地下室水泵房需要设置消火栓吗?
设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。 望各位帮忙解答!