消火栓流量与充实水柱的困惑
一三层综合楼,层高3.6米,规范规定每支水枪最小流量5L/S,充实水柱由计算确定。按层高,充实水柱不需要10米,下面按10米计算:已知: (1) 充实水柱长度 Hm= 10.0 米(2) 水枪喷口直径 df= 19 毫米(3) 水带长度 Ld= 25 米,采用直径 d= 65 毫米衬胶水带。计算结果: (1) 水枪喷口的射流量 Qxh= 4.6 升/秒(2) 消火栓口所需水压 Hxh= 14.5 米(3) 如按水带长度有效利用80%考虑,则该消火栓的保护半径 Dmax= 27.1 米问题: 消火栓流量该如何确定?若取5L/S,充实水柱就大于11米,那么一般情况下这类工程充实水柱的计算就失去意义了,且栓口水压也至少要16.7米了。 小弟对此问题一直困惑,望哪位大师给以指点,谢谢!