消火栓水枪流量如何计取?
zhengtu2015
2010年11月13日 10:11:02
只看楼主

《高规》消火栓给水系统的用水量表7.2.2注明:每支水枪最小流量5L/s;但规范解释7.4.6条又说明:水枪流量不应超过5L/s,否则对火灾初期不利。靠!按数学取舍那只能取5L/s了?????但问题又来了:一类住宅每单元每层大伙都设计几个消火栓?不会超过3个吧?但若按5L/s,那至少要设计4个!!!

《高规》消火栓给水系统的用水量表7.2.2注明:每支水枪最小流量5L/s;但规范解释7.4.6条又说明:水枪流量不应超过5L/s,否则对火灾初期不利。
靠!按数学取舍那只能取5L/s了?????
但问题又来了:一类住宅每单元每层大伙都设计几个消火栓?不会超过3个吧?但若按5L/s,那至少要设计4个!!!
免费打赏
li-tao21
2010年11月13日 12:48:08
2楼
x先按5L/S取,反算若充实水柱小于10米 再取 10米水柱 反算 流量是否小雨5L/S 只要满足建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。就OK了