城市消防给水管网及室外消火栓
痞子大王
2023年07月03日 11:43:24
只看楼主

城市消防给水管网及室外消火栓 城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。 室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路设置,当道路宽度超过 60m 时, 宜在道路两侧设置消火栓,并靠近十字路口,以方便消防车取水。室外消火栓保护半径不应超过 120m,间隔不应超过 120m,距路边不应超过 2m,距建筑外墙不宜小于 5m。供水前应打开消火栓释放锈水,待水质清澈后再连接供水设备。

城市消防给水管网及室外消火栓


城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。地上消火栓主体部分露出地面,并涂成红色,应有 1 个直径150mm 或 100mm 和 2 个直径 65mm 的出水口,如图 2-2-1 所示。使用前,消防人员应观察出水口情况,确定完好后放水试压,如遇高压消火栓应选择与其压力相应的连接器材。

地下消火栓主体部分藏于地面以下,并涂成红色,通常应有直径为 100mm 和 65mm 的出水口各 1 个,如图 2-2-2 所示。地下消火栓不易冻结,不易被人为破坏,常见于我国北方冬季严寒地区,其井盖上有明显的标志便于发现,另在地上不超过 2 米位置设有明显的标志牌。

使用消火栓供水时,首先应观察消火栓周围情况,有无被车辆、绿化以及其他建筑构件遮挡,影响消防车停靠和水源连接。其次应观察消防栓栓体、出水口是否完好。若顶帽、出水口内有杂物,应及时清理;若顶帽缺失的,应使用止水器、水枪、消火栓堵漏装具等器材实施堵漏,最后再开启消火栓。使用后应及时开启泄水阀,防止栓体生锈或冬季结冰。