消火栓的流量的一个问题,请指教
mczzy
mczzy Lv.3
2004年02月18日 15:14:44
只看楼主

《建规》要求一般水枪充实水柱不小于7米,但一般要求水柱不小于7米建筑物又要求每支水枪流量不小5L/S。一般我们用的水枪都是口径为19MM的,当流量等于5L/S时,充实水柱大概为11.3米。这样的话那除了部分要求每支水枪流量不小于2.5L/S的之外,其它规定充实水柱不小于7、10米的条文不就失去意义。除非水枪用口径为22MM的。大家怎么觉得呢?

neardespring
2004年02月18日 21:42:23
2楼
你真的已经仔细计算过了?!
回复
mczzy
2004年02月18日 22:10:22
3楼
哪里计算有问题啊,我手动算过,也用软件计算过。
回复
siminece
2004年02月19日 07:23:42
4楼
给排水教材上有现成的计算.看去吧!
回复
homing
2004年02月19日 07:59:29
5楼
这应该和市政给水的压力有关吧!!光根据水流量来计算,似乎不大对头!!在建筑给排水上有这方面的计算,可以参考参考!!
回复
mczzy
2004年02月19日 11:15:10
6楼
我刚查过《建筑给排水设计手册》,当水量为5L/S时,充实水柱为11.5米左右,也超过了一般要求的10米
回复
yjz0319
2004年02月19日 11:33:38
7楼
当采用19mm的水枪时,若要求10米充实水柱,真实流量为4.6L/S,7米水柱为3.79L/S。一般要求平屋面试栓做在屋顶的试验消火栓充实水柱不低于7米。
回复
mczzy
2004年02月23日 16:04:33
8楼
为什么没有回答我,请多指教
回复
twb620810
2004年02月23日 16:51:51
9楼
应以流量为准
回复
zjf2002
2004年02月23日 17:11:20
10楼
请仔细看看建规,建规中也有2.5l/s的水枪!应该是针对该种水枪的!
请相信建规!
回复
shuidishichuan
2004年02月23日 20:01:07
11楼
应该按流量计算!
回复

相关推荐