建筑室外消火栓设计流量怎么算
gj123456
gj123456 Lv.2
2014年11月21日 16:17:39
只看楼主

某建筑一层商铺,二至七层住宅,一层体积1917m3,二至七层体积7668m3,建筑总体积9585m3。请问建筑室外消火栓设计流量是多少?应该是15L/s?还是30L/s?

某建筑一层商铺,二至七层住宅,一层体积1917m3,二至七层体积7668m3,建筑总体积9585m3。请问建筑室外消火栓设计流量是多少?
应该是15L/s?还是30L/s?
免费打赏
版专攻
2014年11月21日 17:36:10
2楼
商铺是商业网点的话,按住宅15L/S,如果商铺不是商业网点的话,应该是25L/S,你的30L是怎么来的?
回复
咖啡加点茶
2014年11月21日 20:07:36
3楼
楼主说得对!
回复
qq_1451974653224
2016年08月29日 15:37:45
4楼
gb50974第3.3.2界定非常清楚
回复
gj123456
2016年11月04日 16:59:01
5楼
商住楼是按公共建筑取?还是按住宅取?还是谁大取谁?建筑体积是分开算还是合并算?
回复